Major Member
加入日期: Aug 2013
文章: 143
|
老公寓,(頂瞜)5樓樓梯間的電燈滴水....
拆開看,是接電燈的電線管路在滴水(通到門邊的電燈開關是正常的,沒進水現象)
往上察看,上一樓的電線管路(開關)也沒有進水的現象(出去就是頂樓陽台了,這部分在公梯間頂的室內牆壁上....地板是有一點積水,但不像進水點).... 有可能的進水點是? 看看有沒有人遇過~
__________________
人類因為無知,所以更應該心存善念 此文章於 2024-10-04 07:17 PM 被 ck78934 編輯. |
|||||||
2024-10-04, 06:57 PM
#1
|
Advance Member
加入日期: May 2001 您的住址: 台北
文章: 482
|
如果漏水電燈座的上方為室外樓頂的話,我會猜防水層漏水,出水口為電燈座管路。
頂樓樓頂是否有水塔?
__________________
此文章於 2024-10-04 07:11 PM 被 polor 編輯. |
||
2024-10-04, 07:02 PM
#2
|
Major Member
加入日期: Aug 2013
文章: 143
|
引用:
漏水電燈的上方還是在室內部份。 再上方(公梯間的上方)確實有水塔,防水層有做過了....重點是沒看到水塔下面,室內的天花板有裝電燈。電燈和開關是做在公梯間要出去的門邊上。 看了一下水塔下方的天花板,沒有滴水現象。
__________________
人類因為無知,所以更應該心存善念 |
|
2024-10-04, 07:26 PM
#3
|
Advance Member
加入日期: May 2001 您的住址: 台北
文章: 482
|
引用:
之前幫朋友一起塗露天頂樓防水,地排通暢時就算是豪大雨,頂樓天花板也不會滲漏水, 當露天地排堵住時,其附近的頂樓天花板就開始吃水滲漏; 而水塔是多增加一段水路漏水的可能。 PS. 往水的來源查,(結構物吃雨水面、排水管、進水管、管道間)
__________________
此文章於 2024-10-04 07:54 PM 被 polor 編輯. |
|
2024-10-04, 07:51 PM
#4
|
Amateur Member
加入日期: Jun 2020
文章: 31
|
頂樓排水孔或電線PVC管和水泥接觸面滲漏,順電線管路到接線盒
從頂樓排水孔或電線出線PVC管旁查 |
2024-10-07, 08:11 AM
#5
|
Power Member
加入日期: Feb 2002 您的住址: 高雄
文章: 649
|
引用:
我家四樓地板有水。從漏水點查起是 漏水點 → (漏水點)上方插座 → 插座內上方暗管外側 → 『此暗管通往(上一層)頂樓插座』 → (上一層)頂樓插座沒水 在四樓插座 - 頂樓插座之間,推測暗管通過『頂樓陽台鐵門』下方。 『頂樓陽台鐵門』下方有裂縫 + 下雨會積水。所以水是從此處造成四樓地板有水。 == 所以要留意任何左右、上方會積水處是否有裂縫?會造成,順著暗管流到別處。 此文章於 2024-10-07 02:59 PM 被 linsj 編輯. |
|
2024-10-07, 02:57 PM
#6
|
Major Member
加入日期: Aug 2013
文章: 143
|
進水點找到了...
是水塔上面的電線管路,出線的位置和地面平行,所以風雨大一點雨水就會流進去
__________________
人類因為無知,所以更應該心存善念 |
2024-10-08, 10:16 AM