PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   海外購物,居家修繕,DIY專區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=101)
-   -   老公寓,(頂瞜)5樓樓梯間的電燈滴水.... (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1210320)

ck78934 2024-10-04 06:57 PM

老公寓,(頂瞜)5樓樓梯間的電燈滴水....
 
拆開看,是接電燈的電線管路在滴水(通到門邊的電燈開關是正常的,沒進水現象)
往上察看,上一樓的電線管路(開關)也沒有進水的現象(出去就是頂樓陽台了,這部分在公梯間頂的室內牆壁上....地板是有一點積水,但不像進水點)....


有可能的進水點是? :confused:
看看有沒有人遇過~

polor 2024-10-04 07:02 PM

如果漏水電燈座的上方為室外樓頂的話,我會猜防水層漏水,出水口為電燈座管路。

頂樓樓頂是否有水塔?

ck78934 2024-10-04 07:26 PM

引用:
作者polor
如果漏水電燈座的上方為室外樓頂的話,我會猜防水層漏水,出水口為電燈座管路。
頂樓樓頂是否有水塔?


漏水電燈的上方還是在室內部份。
再上方(公梯間的上方)確實有水塔,防水層有做過了....重點是沒看到水塔下面,室內的天花板有裝電燈。電燈和開關是做在公梯間要出去的門邊上。
看了一下水塔下方的天花板,沒有滴水現象。

polor 2024-10-04 07:51 PM

引用:
作者ck78934
漏水電燈的上方還是在室內部份。
再上方(公梯間的上方)確實有水塔,防水層有做過了....重點是沒看到水塔下面,室內的天花板有裝電燈。電燈和開關是做在公梯間要出去的門邊上。
看了一下水塔下方的天花板,沒有滴水現象。

之前幫朋友一起塗露天頂樓防水,地排通暢時就算是豪大雨,頂樓天花板也不會滲漏水,

當露天地排堵住時,其附近的頂樓天花板就開始吃水滲漏;

而水塔是多增加一段水路漏水的可能。


PS.
往水的來源查,(結構物吃雨水面、排水管、進水管、管道間)

wake-R1 2024-10-07 08:11 AM

頂樓排水孔或電線PVC管和水泥接觸面滲漏,順電線管路到接線盒
從頂樓排水孔或電線出線PVC管旁查
:mad: :mad: :mad:

linsj 2024-10-07 02:57 PM

引用:
作者ck78934
拆開看,是接電燈的電線管路在滴水(通到門邊的電燈開關是正常的,沒進水現象)

我家四樓地板有水。從漏水點查起是
漏水點 → (漏水點)上方插座 → 插座內上方暗管外側 → 『此暗管通往(上一層)頂樓插座』 → (上一層)頂樓插座沒水

在四樓插座 - 頂樓插座之間,推測暗管通過『頂樓陽台鐵門』下方。

『頂樓陽台鐵門』下方有裂縫 + 下雨會積水。所以水是從此處造成四樓地板有水。

==
所以要留意任何左右、上方會積水處是否有裂縫?會造成,順著暗管流到別處。

ck78934 2024-10-08 10:16 AM

進水點找到了...
是水塔上面的電線管路,出線的位置和地面平行,所以風雨大一點雨水就會流進去 :think:


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是12:50 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。